Наше предприятие выпускает трансформаторы тока с межповерочным интервалом 16 лет.
Трансформаторы тока ТШ-0,66; ТШ-0,66А предназначены для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, автоматики, сигнализации и управления в электрических цепях переменного тока частотой 50 Hz или 60 Hz.
Трансформаторы тока ТШ-0,66; ТШ-0,66А соответствуют требованиям Технического регламента законодательно регулированных средств измерительной техники, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 13.01.2016 № 94.
Трансформаторы тока ТШ-0,66 с номинальной силой первичного тока более 300 А и трансформаторы тока ТШ-0,66А всех конструктивных исполнений соответствуют требованиям ДСТУ ІЕС 60044-1 (нагрузка вторичной обмотки находится в диапазоне от 25% до 100% значения номинальной нагрузки).
Трансформаторы тока ТШ-0,66 с номинальной силой первичного тока до 300А включительно соответствуют требованиям технической спецификации изготовителя (нагрузка вторичной обмотки находится в диапазоне от 75% до 100% значения номинальной нагрузки.
Трансформаторы тока ТШ-0,66; ТШ-0,66А (без шины, с отверстием под шину), устанавливаются на шины распределительных устройств потребителей.
Тип, вариант конструктивного исполнения |
Номинальная первичная сила тока, А |
Номинальная вторичная сила тока, А |
Класс точности |
Наибольшее напряжение, kV |
ТШ-0,66 |
200, 250, 300, 400, 500, 600 |
5 |
0,2; 0,5S; 0,5; 1 |
0,72 |
ТШ-0,66А* |
400, 500, 600 |
|||
ТШ-0,66А** |
150, 200, 250, 300 |
|||
* – по требованию потребителя возможно изготовление трансформаторов с сердечником из аморфного сплава; ** – трансформаторы с сердечником из аморфного сплава. |
Номинальная вторичная нагрузка с коэффициентом мощности cosφ = 0,8 5 V·А
Условия эксплуатации:
– температура окружающего воздуха от минус 45 °С до плюс 40 °С;
– относительная влажность воздуха до 98 % при температуре плюс 25 °С.
Габаритные размеры 87 mm х 125 mm х 93 mm.
Масса, не более 1,3 kg.
Межповерочный интервал:
– трансформаторов ТШ-0,66 - 5 лет;
– трансформаторов ТШ-0,66А - 16 лет.
Крепление трансформаторов тока возможно при помощи пластин, которые входят в комплект поставки либо при помощи DIN-рейки, поставляемой по отдельному заказу.
В нашем каталоге Вы также найдете вольтметры, амперметры, преобразователи тока, мегаомметры аналоговые и другие измерительные приборы. Предоставляем гарантию. Заказы принимаем со всей Украины.